我們經常在開關柜上看到的一些設備,看著并不起眼,但其實它們起著不可替代的作用。今天,江西森源給大家介紹一下10KV開關柜需要配置的輔助設備。
1、帶電顯示器(驗電器)
通過安裝在支持絕緣子內的電壓傳感器來顯示一次設備是否帶電,所有開關柜必須配置。
2、短路和接地故障指示燈
用來指示出現是否短路或接地故障,出廠時已預設整定值(電流值可根據實際情況計算、整定)。
3、壓力釋放通道
壓力釋放通道是用來排放當設備內部故障時產生的高壓氣體,以保證設備肯人身的安全。氣體排放逸孔應不朝向任何可能出現人員胡地方,排氣孔應能防止異物進入。
4、內部故障電弧限制裝置
當內部故障電弧產生的高壓氣體發出壓力傳感器生產信號,通過彈簧儲能操作在電纜室內的自動快速接地開關,將在故障電弧產生的幾秒內迅速動作滅弧,以保證設備和人身的安全。
5、驗電、核相裝置
對于全絕緣、全密封設備,再一次設備上直接進行驗電、核相很困難,因此該類開關柜必須帶有驗電、核相裝置,此時要求設備的制造廠家必須保證一、二次回路胡對應。
6、進行接地開關胡閉鎖
由于目前全絕緣、全封閉的開關柜無法直接掛設接地線,當開斷柜或外部線路檢修時,接地線必須通過開關柜內部設置接地開關來實現。而進線柜一般是電纜進線,當負荷開關拉開后還存在電纜頭帶電的情況,一旦合上接地開關就會形成帶接地合接地開關,必須在進線柜的接地開關上設閉鎖。
這個閉鎖裝置在原則上要求電纜頭帶電不能合接地開關。由于出線柜(即沒有來電可能的開關柜)不存在帶電合接地的可能,出線柜一般可不設置所裝置,接地開關直接和線路隔離開關形成閉鎖。
進線柜接地開關閉鎖目前有兩種方式:一種在接地開關操作孔上安裝帶電閉鎖裝置,即電纜頭帶電時外置閉鎖裝置的鎖孔閉合、無法操作接地開關。但由于前期大量開關柜沒有安裝帶電閉鎖裝置,而全密封開關柜制作困難,為防止誤操作采用的另一種方式是在接地開關操作孔外裝提醒性掛鎖。
提示運行人員不得隨意合接地開關,只有在有操作票并確保電纜頭不帶電情況下方可打開掛鎖,操作接地開關。這種情況下,除了有可能來電的出現(一般“手拉手”環網柜)胡接地開關外,其他位置一律不再懸掛提示鎖,真正起到提示作用。
7、開關柜按鈕的防誤罩
為防止運行人員在巡查、檢查等過程中誤碰操作按鈕,造成開關跳閘胡情況發生,需要在開關柜操作按鈕處加裝防誤罩。
8、電動操動機構
為減少運行人員操作強度、提高操作的安全性,避免操作工程中由于設備問題發生爆炸傷人事故發生,同時為今后配網自動化需要,在電流互感器基本配備到位基礎上,開關柜宜全面安裝電動操動機構。