你所在的位置:首頁 > 公司新聞

公司新聞

變壓器更換及安裝作業指導書

發布時間:2020/11/23 23:15:25

變壓器更換及安裝作業指導書

1 適用范圍

本指導書適用于6~10kV電力變壓器的安裝及更換作業。

2 編制依據

2.1 《鐵路電力管理規則》和《鐵路電力工作規程》(鐵運〔1999〕103號)。

2.2 《鐵路電力工作規程補充規定》(鐵總運[2015]51號)。

2.3 《高速鐵路電力管理規則》(鐵總運[2015]49號)。

2.4 《杭州供電段高速鐵路電力設備檢修管理細則》。

2.5 《杭州供電段高速鐵路電力設備運行管理細則》。

2.6 《杭州供電段普速鐵路電力設備檢修管理細則》。

2.7 《杭州供電段普速鐵路電力設備運行管理細則》。

3 風險提示

3.1 風險識別

3.1.1檢修過程中,存在觸電傷害。

3.1.2檢修過程中,存在高空墜落傷害。

3.1.3檢修過程中,存在機器具傷害。

3.2 管控措施

3.2.1變壓器停電時,首先詳細核對停電范圍是否與工作票所寫的相符,在有可能來電方向設置接地封線,懸掛“已接地”的標示牌。

3.2.2對于低壓停電作業,應從各方面斷開電源,將配電箱加鎖。沒有配電箱時應取下熔斷器。嚴防低壓返送電。

3.2.3用搖表測量變壓器的絕緣電阻時,應由兩個人進行,并從各方面斷開電源,檢查無電和確認設備上無人工作后方可進行,在測量前后將變壓器高低壓側對地放電,在測量中禁止任何人觸及設備。

3.2.4員對進入現場人員的防護用品進行檢查,確保人員正確佩戴帽。

3.2.5運輸變壓器時,使用墊木方式和大繩固定防止變壓器在車上滑動,嚴禁人貨混載。

3.2.6拆除、安裝變壓器時設專人指揮,有明確的信號,統一指揮,統一行動 ,防止變壓器脫落砸傷人員,不得盲目蠻干。

3.2.7起重指揮人員持證上崗,變壓器裝卸起吊點選擇要合適、綁扎牢固。

3.2.8施工區域做好圍蔽及警示標志措施,防止外人誤入工作區域。

3.2.9項目負責人對特種作業人員資質進行審核,確保特種作業人員資質符合要求。

3.2.10確認變壓器輸出電壓、相位、相序無誤后,方能向用戶送電。

3.2.11現場設置監護人員,高空作業人員系好帶,要保證隨身的工具、材料攜帶,防止掉落,使用的工具、材料等應裝在工具袋里。用工作繩傳遞工具、材料,繩扣要綁牢,傳遞人員應離開重物下方,禁止行人通過、逗留。

3.2.12根據實際做好登銷記。

4 作業程序

4.1 作業前準備

4.1.1由工長、設備負責人和有關人員提前1至2個月到所內進行變壓器更換前勘查,填寫《電力設備檢修(保養)查勘記錄表》。

4.1.2根據檢修設備查勘單列出更換工作量,合理安排作業人員,工長或工作執行人填寫好《檢修任務單》,作業人員持有檢修任務單,明確自己所分擔的工作和作業中存在的風險。

4.1.3準備好作業所需的工具材料,并檢查所帶用具是否合格。

4.1.4對更換的變壓器進行試驗,確認合格后方可使用。

4.1.5按程序申報停電計劃,嚴格執行“兩票一簿”,全體檢修人員參加預想會,明確風險源點、停電范圍及作業內容點擊前往資料庫獲取本篇資料。

4.2 對發生下列情況的變壓器實行更換作業

4.2.1變壓器發生短路故障變壓器燒毀或變壓器發生故障現場吊心處理不了的變壓器。

4.2.2超過大修期限(變壓器一般為15年),需要進行更換。

4.2.3工程增容和進行容量調整。

4.3 停電操作

4.3.1按照停電審批有關要求,對運行中變壓器更換應有停電施工計劃。

4.3.2倒閘作業人員根據“停電作業工作票”或“工作命令簿”上的要求填寫倒閘作業票。

4.3.3對影響信號的停電,先通知所屬信號工區進行配合,并到行車室辦理停用該路信號的登記手續,取得值班員同意簽認后,在行車空隙期間,并確認另一路信號電源正常使用,然后申請倒切電源。

4.3.4先斷開低壓總開關,有開關箱的應加鎖,掛上“有人工作,禁止合閘”警示牌;無開關箱的要取下熔斷器的保險絲,并掛上“有人工作,禁止合閘”警示牌;后斷開高壓開關或令克。

4.3.5對被停用的設備或線路要進行檢電,驗明無電后將各相短路并接地。

4.4 變壓器拆除

4.4.1桿架式(單桿、雙桿)變壓器拆除

4.4.1.1 拆除變壓器高低壓側絕緣防護套;拆除變壓器的高壓側、低壓側、中性點、外殼接地等引線。在拆除的高低壓側引線、接地線樁頭做好色相標志,以防恢復接入時混線。拆除變壓器名稱牌、警示牌,專人保管,恢復時重新安裝。

4.4.1.2 雙桿變臺在1根電桿的設備橫擔上方各繞電桿拴好1根圓形鋼絲繩(3個鋼絲卡子固定),在另1根電桿同等位置上穿入卸扣固定鋼絲繩套,使鋼絲繩在兩桿間固定并保持基本平直。檢查卸扣擰緊不松脫。

4.4.1.3 在桿頂支座上掛單片滑輪1個,栓吊繩在單片滑輪上,拉拽繩子將鏈條葫蘆上吊鉤掛至固定好的鋼絲繩上。檢查確認上吊鉤掛牢,吊鉤不得有歪斜。

4.4.1.4 在變壓器底部綁好攬風繩,在變壓器落地位置方向側安排作業人員牽引。

4.4.1.5用起吊鋼絲繩套兩端固定在變壓器對角(器身四角上端)起吊鉤上,將鏈條葫蘆下吊鉤鉤在鋼絲繩上,輕拉手鏈條使鏈條葫蘆下吊鉤緊緊鉤住鋼絲繩,保證鋼絲繩套剛好受力不脫落,鎖好保險;同時檢查起重鏈條垂直、無錯扭鏈環;檢查鋼絲繩套不得損壞防爆管、高低壓瓷套管,防止損壞變壓器。

4.4.1.6拆除變壓器底腳固定螺栓或中腰固定鋼絞線、鋼絲繩等。

4.4.1.7安排1人站在桿下與手鏈輪同一平面,順時針方向均勻緩慢拉拽鏈條葫蘆手拉鏈條,使變壓器上升。變臺上安排2人負責穩住變壓器。在變壓器起吊到離槽鋼上平面10厘米左右時,牽引繩作業人員在負責人指揮下,將變壓器朝手拉鏈條操作手鏈者站立反方向拉拽,使變壓器整體側向離開變壓器槽鋼,此時鏈條葫蘆手拉鏈條操作者逆時針均勻緩慢拽動手鏈條,使變壓器緩慢下降。同時注意變壓器不要碰觸槽鋼,待葫蘆下吊鉤整體移動到槽鋼下方時,牽引繩拉拽人員方可松勁卸力,緩慢將變壓器放置于地面。此時摘除鏈條葫蘆下吊鉤,安排人員將變壓器運至事先劃定的舊變壓器擺放區域。

4.4.2落地式(戶內、箱變)變壓器拆除

4.4.2.1拆除變壓器高低壓側絕緣防護套;拆除變壓器的高壓側、低壓側母排;拆除溫度計、瓦斯繼電器、中性點、外殼接地等引線。記錄變壓器高低壓側方向,防止變壓器就位時方向錯誤。

4.4.2.2 拆除室內變壓器臺的防護柵欄,拆除變壓器名稱牌、警示牌,專人保管;恢復時重新安裝。

4.4.2.3 用墊木、變壓器槽鋼搭設臨時軌道與變壓器基礎平齊。在變壓器四角系纜風繩,每根攬風繩安排2人牽引,保持變壓器平穩,用撬棍或吊鏈將變壓器平穩移至臨時軌道上。

4.4.2.4 用起吊鋼絲繩套兩端固定在變壓器對角(器身四角上端)起吊鉤上。2噸以下變壓器用起重三腳架將鏈條葫蘆上吊鉤掛在三腳架上,下吊鉤鉤在變壓器起重鋼絲繩上,輕拉手鏈條使鏈條葫蘆下吊鉤緊緊鉤住鋼絲繩,保證鋼絲繩套剛好受力不脫落,鎖好保險。拉動葫蘆將變壓器稍稍抬起,拆除臨時軌道,然后拉動鏈條葫蘆下降變壓器放置在滾杠上。安排人員將變壓器移動至事先劃定區域內。超過2噸可用汽車吊直接將拆除變壓器吊至事先劃定區域內點擊前往資料庫獲取本篇資料。

4.5 桿架式配變平臺安裝

4.5.1桿上人員分別登上兩側配變桿,系上保險帶。

4.5.2在距地面3米處用繩索吊起抱箍,安裝抱箍。

4.5.3用繩索吊起一側配變平臺,平臺架于抱箍上。

4.5.4再用同樣方法吊起另一側配變平臺,架于抱箍上,穿入夾緊螺栓,緊固配變平臺。

4.5.5配變平臺安裝應水平,夾緊螺栓應緊固。

4.6 變壓器本體安裝

4.6.1桿架式(單桿、雙桿)變壓器

4.6.1.1 在變壓器底部栓好攬風繩。

4.6.1.2用起吊鋼絲繩兩端固定在變壓器對角(器身四角上端)起吊鉤上,將鏈條葫蘆下吊鉤鉤在鋼絲繩上,輕拉手鏈條使鏈條葫蘆下吊鉤緊緊鉤住鋼絲繩,保證鋼絲繩套剛好受力不脫落,鎖好保險;同時檢查起重鏈條垂直、無錯扭鏈環,注意鋼絲繩避開防爆管、高低壓瓷套管,防止損壞變壓器。

4.6.1.3鏈條葫蘆手拉鏈條操作者站在與手鏈輪同一平面順時針方向均勻緩慢拽動手鏈條,使變壓器上升。在變壓器起吊到離接近變壓器槽鋼時,牽引繩作業人員在負責人指揮下,將變壓器朝操作手鏈者反方向拉拽,使變壓器整體離開變壓器槽鋼,此時鏈條葫蘆操作者逆時針均勻緩慢拽動手鏈條,使變壓器緩慢上升。同時注意變壓器不要碰觸槽鋼,待變壓器底座高出變壓器槽鋼上平面后,停止拉動葫蘆;負責人指揮牽引繩作業人員緩慢松力,待變壓器在變壓器槽鋼正上方時拉動手拉鏈條時變壓器降落在槽鋼上。

4.6.1.4桿上作業人員對變壓器位置適當調整,找準重心穩固后,安裝變壓器底腳固定螺栓或中腰固定鋼絲繩等固定變壓器;

4.6.1.5 拆除變壓器起吊鋼絲繩、鏈條葫蘆等起重機具。

4.6.2落地式變壓器

4.6.2.1用滾杠將變壓器運至準備搭設臨時軌道處。2噸以下的變壓器用起重三腳架將變壓器吊起,使用墊木、變壓器槽鋼等搭設臨時軌道與變壓器基礎平齊。超過2噸可用汽車吊直接甩進變壓器室內或臨時軌道上。臨時軌道要搭設牢固、平穩。

4.6.2.2在變壓器四角系纜風繩,每根攬風繩安排2人牽引,保持變壓器平穩,然后用撬棍或吊練拉入室內變壓器臺合適位置。

4.6.2.3檢查確認變壓器平穩無晃動。

4.6.3變壓器接線

4.6.3.1 先恢復變壓器的一、二次引線,變壓器一二次引線不應使變壓器套管直接承受應力。變壓器引線與電纜連接時,不應將電纜及終端頭直接靠變壓器安裝。接線時對照色相標示一一對應恢復。先接零線,再接相線。

4.6.3.2 再恢復變壓器接地、溫度、瓦斯繼電器等引線。

4.6.3.3 檢查確認變壓器分接頭開關至合適位置。打開變壓器壓力釋放閥蓋(見下圖)。

微信圖片_20201123231138.jpg

圖4.1 變壓器壓力釋放閥蓋

4.6.3.4 安裝變壓器高低壓樁頭絕緣防護套。

4.6.3.5 安裝變壓器名稱牌、警示牌。落地式變壓器安裝防護柵欄,室外圍欄拆除的及時恢復。

4.7 變壓器附件安裝

4.7.1氣體繼電器

4.7.1.1 氣體繼電器安裝前應經檢驗鑒定。

4.7.1.2 氣體繼電器應水平安裝,觀察窗應裝在便于檢查的一側,箭頭方向應指向油枕,與連通管的連接應密封良好。截油閥門應位于油枕和氣體繼電器之間點擊前往資料庫獲取本篇資料。

4.7.1.3 打開放氣嘴,放出空氣,直到有油溢出時將放氣嘴關上,以免有空氣使繼電保護誤動作。

4.7.1.4 當操作電源為直流時,將電源正接到水銀側的接點上,以免接點斷開時產生飛弧。

4.7.1.5 事故噴油管的安裝方位,應注意到事故排油時不致危及其它電器設備;噴油管口應換為劃割有“十”字線的玻璃,以便發生故障時氣流能順利沖破玻璃。

4.7.2防潮呼吸器

4.7.2.1 防潮呼吸器安裝前,應檢查硅膠是否失效,如已失效,需更換。淺藍色硅膠變為淺紅色,即已失效。

4.7.2.2 防潮呼吸器安裝時,將呼吸器蓋子上橡皮墊去掉,使其暢通,并在下方隔離器具中裝適量變壓器油,起濾塵作用。

4.7.3溫度計

4.7.3.1 套管溫度計安裝,應直接安裝在變壓器上蓋的預留孔內,并在孔內加以適當變壓器油。刻度方向應便于檢查。

4.7.3.2 電接點溫度計安裝前應進行校驗,油浸變壓器一次元件應安裝在變壓器頂蓋上的溫度計套筒內,并加適當變壓器油。;二次儀表掛在變壓器一側的預留板上。干式變壓器一次元件應按廠家說明書位置安裝,二次儀表安裝在便于觀測的變壓器護網欄上。軟管不得有壓扁或死彎彎曲半徑不得小于50mm,富余部分應盤圈并固定在溫度計附近。

4.7.3.3 干式變壓器的電阻溫度計,一次元件應預埋在變壓器內,二次儀表應安裝值班室或操作臺上,導線應符合儀表要求,并加以適當的附加電阻校驗調試后方可使用。

4.7.4電壓切換裝置

4.7.4.1 變壓器電壓切換裝置各分接點與線圈的聯線應緊固正確,且接觸緊密良好。轉動點應正確停留在各個位置上,并與指示位置一致。

4.7.4.2 電壓切換裝置的拉桿、分接頭的凸輪、小軸銷子等應完整無損;轉動盤應動作靈活,密封良好點擊前往資料庫獲取本篇資料。

4.7.4.3 電壓切換裝置的傳動機構(包括有載調壓裝置)的固定應牢靠,傳動機構的摩擦部分應有足夠的潤滑油。

4.7.4.4 有載調壓切換裝置的調換開關的觸頭及銅辮子軟線應完整無損,觸頭間有足夠的壓力(一般為8~10kg)。

4.7.4.5 有載調壓切換裝置轉動到限位置時,應裝有機械聯鎖與帶電限位開關的電氣聯鎖。

4.7.4.6 有載調壓切換裝置的控制箱一般應安裝在值班室或操作臺上,聯線應正確無誤,并應調整好,手動、自動工作正常,檔位指示正確。

4.8 變壓器送電運行

4.8.1變壓器送電前的檢查內容

4.8.1.1 各種交接試驗單據齊全,數據符合要求。

4.8.1.2 變壓器應清理、擦拭干凈,頂蓋上無雜物,本體及附件無缺損,且不滲油。

4.8.1.3 變壓器一、二次引線相位正確,絕緣良好。

4.8.1.4 接地線良好。

4.8.1.5 通風設施安裝完畢,正常工作,事故排油設施完好;消防設施齊備。

4.8.1.6 油浸變壓器油系統油門應打開,油門指示正確,油位正常。

4.8.1.7 油浸變壓器的電壓切換裝置及干式變壓器的分接頭位置放置正常電壓檔位。

4.8.1.8 保護裝置整定值負荷規定要求。

4.8.1.9 干式變壓器護欄安裝完畢,各種標志牌掛好,門裝鎖。

4.8.2送電操作

4.8.2.1 檢查現場物料清凈后,匯報調度、請求送電命令;得到調度命令準許,做好記錄。

4.8.2.2 工作執行人通知工作許可人拆除全部接地封線等措施后,準備對變壓器進行試送電。

4.8.2.3 變壓器次投入時,可全電壓沖擊合閘,沖擊合閘時一般可由高壓側投入。變壓器次受電后,持續時間不應少于10分鐘,無異常聲音或放電聲等異常情況。測量低壓側電壓是否合格。

4.8.2.4 合格后進行次變壓器全電壓沖擊合閘;應進行3-5次全電壓沖擊合閘,無異常情況,勵磁涌流不應引起保護裝置誤動作。

4.8.2.5 油浸變壓器帶電后,檢查油系統不應有滲油現象。變壓器試運行要注意沖擊電流、空載電流、一二次電壓、溫度,并做好詳細記錄,干式變壓器自動風冷系統應能正常工作并達到設計要求。

4.8.2.6 在變壓器饋出的低壓所或低壓開關箱測量核對低壓正常。執行停電作業工作票恢復正常供電方式,并確認用戶末端電壓正常。

4.8.7作業結束

4.8.7.1作業人員在工作結束后,整理工器具,確保不遺漏,在“電力設備檢修任務單”上簽字確認,交工作執行人。

4.8.7.2 作業完成后,作業人員需在送電后確認變壓器運行正常方能離開。

4.8.7.3 認真做好收工會,總結分析作業過程中存在的不足。

4.8.7.4 根據作業情況,與運行人員一起對設備進行驗收交接,填寫《電力設備檢修(保養)驗收記錄》。

4.8.7.5 對變壓器產品合格證書、產品說明書等歸檔;安排專人整理、記錄、填寫相關作業記錄;安排專人修改《電力履歷簿》,修改《變壓器登記表》。

5 記錄及表格

5.1 “電力設備檢修任務單”。

5.2 “變壓器絕緣電阻測試記錄”。

5.3 “電力設備檢修(保養)查勘記錄表”。

5.4 “電力設備檢修(保養)驗收記錄報告”。

Copyright ?江西廣凱新能源股份有限公司 All Rights Reserved. 地 址:江西省南昌市高新區天祥大道2799號佳海產業園25棟
備案號:贛ICP備09002533號-1
主站蜘蛛池模板: 亚洲成在人天堂一区二区| 国产亚洲AV电影院之毛片| 亚洲熟女少妇乱色一区二区| av午夜福利一片看久久| 成年在线观看免费人视频| 色综合久久久久综合体桃花网 | 三年片在线观看免费观看高清动漫| 色欲综合久久中文字幕网| 国产精品成人午夜福利| 亚洲国产一区二区三区最新| 一卡2卡三卡4卡免费网站| 亚洲女人的天堂在线观看| 亚洲欧美日韩久久一区二区| 人妻系列无码专区免费| 黑人av无码一区| 日韩精品亚洲专在线电影| 黄男女激情一区二区三区| 亚洲国产日韩欧美一区二区三区 | 中文字幕久久六月色综合| 国产成人精品高清不卡在线| 国产成人精品无码播放| 亚洲精品一二三在线观看| 亚洲国产精品高清线久久| 国产美女久久久亚洲综合| 国产福利在线观看免费第一福利| 亚洲小说乱欧美另类| 国产精品熟女一区二区三区| 日韩丝袜亚洲国产欧美一区| 熟女人妻aⅴ一区二区三区电影| 亚洲一本二区偷拍精品| 无码天堂亚洲国产av麻豆| 天堂v亚洲国产v第一次| 18禁黄无遮挡网站免费| 日本一区二区精品色超碰| 久久午夜私人影院| 91孕妇精品一区二区三区| 久久国产免费观看精品3| 欧美国产日韩在线三区| 女人张开腿让男人桶爽| 成人网站网址导航| 熟女人妻aⅴ一区二区三区电影|